AS006M «Феникс» - Работа Реле

Здесь вы можете писать обо всём, что касается нашего программного комплекса или оборудования произведённого ЗАО "Телемак"
Ответить
TrblSeeker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 11:35 am
Имя: Dmitri

AS006M «Феникс» - Работа Реле

Сообщение TrblSeeker » Чт дек 09, 2010 12:02 pm

Доброго времени суток.
Возникла сложность с работой реле расширителя 4229. Хотел запрограммировать 2 реле на открывание электрозамков при сработки Пожарной зоны.
В полях: 22 - установил значение 1000000 (включён только 4229(зоны 9-16))
24-1, 24-2 - значения 01(Постоянно замкнут, первый раздел);
25-1, 25-2 - значения 00(без временного ограничения);
47-1, 47-2 - значения 1-68, 0-76 (Включить реле при пожаре, отключить при снятие).
В итоге реле начали срабатывать при пожаре, НО при снятие (Код+1) реле не выключается... Вопрос: Почему? И как сделать, чтобы реле отключалось при снятие(Код+1)?

И ещё.. Слышал, что в скором времени появится функция "общего раздела" на 39-ом пульте. То есть отображение всех существующих разделов и возможность перехода в каждый раздел для постановки и снятия оного, а также для просмотра информации по неисправностям раздела. Правда ли это? И как скоро появится эта функция? P.S.: Это одна из наиважнейших функций, которой недостаёт в Фениксе! Была бы она доступна - не возникало бы и мысли приобретать УОО другого производителя, с такими возможностями.

sz36
Сообщения: 220
Зарегистрирован: Ср май 02, 2007 3:43 pm
Откуда: Телемак
Контактная информация:

Re: AS006M «Феникс» - Работа Реле

Сообщение sz36 » Чт дек 09, 2010 7:42 pm

TrblSeeker писал(а): В итоге реле начали срабатывать при пожаре, НО при снятие (Код+1) реле не выключается...
Есть подозрение, что в Вашем случае снятия с охраны, как такового не происходит. Чтобы произошло снятие с охраны, предварительно надо взять под охрану. А пожарная зона, скорее всего, круглосуточная, то есть под охрану Вы ее не берете. А когда набираете пароль+1 просто выключается звук, снятие при этом не происходит, на ПЦО ничего не передается, в журнал не записывается, ну и реле не выключается. Реле срабатывает по событиям, которые записываются в журнал и передаются на пульт.
Выходов может быть два:
1) Брать раздел под охрану, тогда при наборе пароль+1 он будет сниматься, а реле выключаться
2) Использовать для выключения реле команду пароль+9+номер реле
TrblSeeker писал(а): И ещё.. Слышал, что в скором времени появится функция "общего раздела" на 39-ом пульте. То есть отображение всех существующих разделов и возможность перехода в каждый раздел для постановки и снятия оного, а также для просмотра информации по неисправностям раздела.
Уже давно реализовано, не меньше года назад.

TrblSeeker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 11:35 am
Имя: Dmitri

Re: AS006M «Феникс» - Работа Реле

Сообщение TrblSeeker » Чт дек 09, 2010 8:22 pm

Спасибо за пояснение. Именно так и делал. Видимо придётся пожарку в отдельный раздел заводить.
sz36 писал(а): Уже давно реализовано, не меньше года назад.
Хм... И каким образом вывести на 39ый пульт, допустим, 5 разделов. И каким образом входить в каждый раздел? Возможно нужно присвоить какой-то определённый адрес пульту, чтобы это чудо свершилось?.. В инструкции ничего не написано по этому поводу. Если не сложно, опишите как это сделать.

sz36
Сообщения: 220
Зарегистрирован: Ср май 02, 2007 3:43 pm
Откуда: Телемак
Контактная информация:

Re: AS006M «Феникс» - Работа Реле

Сообщение sz36 » Пт дек 10, 2010 3:23 pm

TrblSeeker писал(а): Хм... И каким образом вывести на 39ый пульт, допустим, 5 разделов. И каким образом входить в каждый раздел? Возможно нужно присвоить какой-то определённый адрес пульту, чтобы это чудо свершилось?.. В инструкции ничего не написано по этому поводу. Если не сложно, опишите как это сделать.
Адрес общей клавиатуры д.б. 13. Войти в раздел - звезда+номер раздела. А вообще в руке http://www.telemak.ru/products/downloads.html (Руководство по эксплуатации AS006M «Феникс») все написано, разд. 4.5.

TrblSeeker
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 11:35 am
Имя: Dmitri

Re: AS006M «Феникс» - Работа Реле

Сообщение TrblSeeker » Пт дек 10, 2010 8:22 pm

Спасибо за помощь - работает. Это просто чудо какое-то!

Ответить