Найдено 216 результатов

sz36
Пн июл 15, 2019 12:10 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: golubsetup.exe не подключается к коммуникатору «Голубь»
Ответы: 1
Просмотры: 433

Re: golubsetup.exe не подключается к коммуникатору «Голубь»

Голубь старый, который без Ethernet? Если да, то скорее всего плохой контакт в плоском шлейфе, которым программатор к Голубю подключается. Эти шлейфы очень недолговечны, лучше заменить шлейф, или, накрайняк, пошевелить около разъемов, обычно это на некоторое время помогает
sz36
Вс фев 10, 2019 10:04 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей
Ответы: 1
Просмотры: 750

Re: Антей

Вы ставите версию Антей более старую, чем та, в которой создана найденная БД. Сравните версии Антей - ту, которая работает, и ту, которую ставите. И, насколько я понимаю, Вы ставите сервер, и у него уже другая БД. То есть, на соседнем компе либо более старая БД, либо более новый Антей, поэтому он и ...
sz36
Вс сен 10, 2017 2:20 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей Соловей
Ответы: 1
Просмотры: 1275

Re: Антей Соловей

Вводим команду "17" на клаве отображается индикаторы "145", нажимаем "7" для просмотра следующего события, отображается "245", опять нажимаем "7", ничего не отображается, потом опять "7" отображается только "6" индикатор. Есть какая-нибудь инструкция как считывать данные коды? В руководстве как то ...
sz36
Вт июн 13, 2017 9:58 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей сервер
Ответы: 4
Просмотры: 2019

Re: Антей сервер

eevboy писал(а):нужно поднимать VPN до своей локальной сети.
Антей не рассчитан на работу через Интернет, поскольку придется выставлять наружу Firebird, а версия там старинная, она имеет потенциальные уязвимости. Через VPN должно работать.
sz36
Пт окт 28, 2016 3:44 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Как подключить as006 к компьютеру
Ответы: 1
Просмотры: 1428

Re: Как подключить as006 к компьютеру

Нужен специальный переходник, за приобретением обращайтесь в отдел продаж (495-543-7808). Втыкается в USB. Драйвера, начиная c WinXP не нужны (про Win2000 не помню, возможно, тоже не нужны). Программа здесь
http://www.telemak.ru/assets/files/prog ... pas006.rar
sz36
Вс сен 18, 2016 11:43 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Возможность использования ADEMCO 6128 c прибором AS006G
Ответы: 1
Просмотры: 1483

Re: Возможность использования ADEMCO 6128 c прибором AS006G

Здравствуйте. Есть прибор "Ворон" (Антей AS006G) 2004 года выпуска. Возможно ли использовать для управления прибором пульт управления ADEMCO 6128, так как указанного в инструкции ADEMCO 6145 нет в наличии. Не, Вы что-то путаете. Ворон как раз и расчитан на использование клавиатуры 6128 и, соответст...
sz36
Пн мар 21, 2016 8:59 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Снегирь и заводской логин с паролем
Ответы: 1
Просмотры: 1520

Re: Снегирь и заводской логин с паролем

cheeeter писал(а):Забыл логин с паролем на веб интерфейс... код программиста я знаю... как восстановить??? 2 платы...
Логин admin, а пароль у каждого экземпляра уникальный, он указывается в рук-ве и, обычно, написан на плате
sz36
Чт янв 28, 2016 12:05 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей 4.5.169
Ответы: 5
Просмотры: 2769

Re: Антей 4.5.169

Радуга это же новая версия Антея ? Ключ от Антея подойдет к Радуге ? Нет, это совсем другая программа с другой архитектурой и возможностями. Общее у них назначение и юзерский интерфейс более-менее похож. При установке Радуги она может всосать в себя БД Антей, конвертировав ее под себя, но это будет...
sz36
Ср янв 27, 2016 11:58 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей сервер
Ответы: 4
Просмотры: 2019

Re: Антей сервер

Имеем сервер Антей и 15 подключенных к нему компьютеров. Неожиданно в пультовом зале на всех компьютерах проскакивает надпись "НАРУШЕНИЕ ЗАЩИТЫ" Насколько я помню, для УВО поставлялись ключи защиты где прописано макс число подключений - 15, то есть у Вас предельный максимум. Видимо, была сделана по...
sz36
Ср окт 14, 2015 2:45 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Не включается СТРИЖ AS006B
Ответы: 1
Просмотры: 1476

Re: Не включается СТРИЖ AS006B

При включении ППК "Антей АS006В" звучит зуммер и мигает контрольный светодиод, экран не загорается и прибор не включается. Через минуту зуммер отключается, а потом включается заново. В чем причина? Видимо, сломался. Экран всегда должен светиться. Если запущено обновление прошивки, и оно, по каким-т...
sz36
Вс окт 04, 2015 2:12 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Ворона не работают с 4229
Ответы: 3
Просмотры: 1861

Re: Ворона не работают с 4229

cheeeter писал(а):Через ноут никак нельзя самому заливать новые прошивки? Москва.
Нет
sz36
Вс сен 27, 2015 1:07 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Ворона не работают с 4229
Ответы: 3
Просмотры: 1861

Re: Ворона не работают с 4229

В Вороне автообновления прошивки нет, только в более новых устройствах. Но можно обновить у нас, если Вы не из Москвы, присылайте почтой
sz36
Пн сен 07, 2015 2:07 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: База Данных "Антей"
Ответы: 1
Просмотры: 1577

Re: База Данных "Антей"

Я не очень помню, но мне кажется сам Антей, любой АРМ скажет версию БД, если она не соответствует версии исполняемого файла и откажется с ней рботать. Типа, мне нужна такая-то, а ты подсовываешь такую-то.

А обновить - запустить инсталлятор, он обновит до актуальной
sz36
Вт июн 02, 2015 2:58 am
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Ворон и ошибка 47
Ответы: 1
Просмотры: 1584

Re: Ворон и ошибка 47

Прибор постоянно зависает с 47 ошибкой. Помогает только полное отключение питания на некоторое время. "Зависает" в Вашей терминологии, я предполагаю - выдает эту ошибку при попытке взятия под охрану. Данная ошибка означает, что у устройства не может передать сообщения на пульт ни одним из способов ...
sz36
Вт май 05, 2015 3:55 pm
Форум: Ваши вопросы и предложения
Тема: Антей 4.5.169
Ответы: 5
Просмотры: 2769

Re: Антей 4.5.169

Ответили же наконец :-) Человек разбирается